พิมพ์หน้านี้ - ข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: arthifi ที่ พฤศจิกายน 23, 2008, 02:11:14 PM



หัวข้อ: ข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arthifi ที่ พฤศจิกายน 23, 2008, 02:11:14 PM
ผมได้ไปถอดแอร์มาครับ ของมิตซูบิชิMr.slim MU-SB24VC ที่เนมเพลทบอกไว้ว่าความสามารถในการทำความเย็น 6.6 Kw กำลังไฟฟ้าเข้า1.98Kw กระแสไฟฟ้า9.1A EER = 3.33 รุ่นคอมเพรสเซอร์PH36VPET ที่ผมไม่เข้าใจก็คือที่ตัวแอร์มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยครับ เท่าที่ทราบมา EER ต้องมากกว่า10.6ถึงจะได้ประหยัดไฟเบอร์5นะครับแล้วทำไมแอร์ตัวนี้มี EER แค่3.33ถึงได้เบอร์5ล่ะครับ  shocked2


หัวข้อ: Re: ข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 23, 2008, 02:39:25 PM
แอรตัวนี้มีความเย็ที่ 24000BTU/Hr 1.98KW=1980W>/24000=12.12EER เกินเบอร์ 5 เสียอีก
วิธีเทียบว่าเป็น EER=3.33 ได้จาก ความเย็น 6.6KW/Hr*1000=6600/1.98*1000=3.33EER
ตอบได้ว่า 12.12EER ครับ
ไม่รู้สอบตกหรือเปล่า ขอเชิญท่านทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยครับ
เพิมเติมนิดครับ 6.6KW น่าจะมีอะไรผิดนิดหน่อย น่าจะเป็น 6.6K แคลอร์รี่ ไม่ใช่Watt


หัวข้อ: Re: ข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arthifi ที่ พฤศจิกายน 23, 2008, 02:52:23 PM
BTU=ความสามารถในการทำความเย็นคูณ3.412ใช่ไหมครับ


หัวข้อ: Re: ข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arthifi ที่ พฤศจิกายน 23, 2008, 03:02:23 PM
แล้ว EER ก็เท่ากับ(BTU/hr)/W มันก็น่าจะเท่ากับ22519/1980 ก็จะได้11.37 ก็เกิน10.6 คิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: ข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arthifi ที่ พฤศจิกายน 23, 2008, 03:05:29 PM
แล้วทำไมที่เนมเพลทเขียนว่า EER = 3.33 ละครับ olleyes2


หัวข้อ: Re: ข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 23, 2008, 03:31:40 PM
1KW=3415.179BTU > *6.6KW=22540.18BTU/1980W=11.38EER
6.6KW*1000=6600/1980W=3.33 วิธีคิดแบบ W ไม่ใช่BTU รู้เฉพาะโรงงาน

Convert.zip - ZIP archive, unpacked size 561,768 bytes (http://Convert.zip - ZIP archive, unpacked size 561,768 bytes)


หัวข้อ: Re: ข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arthifi ที่ พฤศจิกายน 23, 2008, 04:00:58 PM
ขอบคุณมากคร้าบ