อยากทราบว่าแอร์เป็นน้ำแข็งทางท่อดูดแก้ไขโดยการเปลี่ยนเอ็กเพนชั่นวาล์วก็ไม่หายผู้รู้ตอบหน่อยครับแอร์ขนาด 7.5ตัน


บันทึกการเข้า

b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 08:25:40 PM »

น้ำยากลับเท่าไรครับ
Max. Full load เท่าไร และอ่านได้เท่าไรครับ
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 08:53:31 PM »

ข้อมูลที่บอกตอบได้เพียง คอล์เย็นสกปรก (Exspansion valve ผิดพลาด )
น้ำยาไม่พอดี น้ำยาผิดเบอร์ ท่อขากลับมีปัญหา ท่อDistribution ตัน ฯลฯ
ถ้าทุกอย่างดีหมดก็แรงลมต้องอย่างน้อย 3000 CFM/MIN
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
icezy114
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 09:20:20 PM »

น้ำยา 50 Psi Hi 300
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 09:25:00 PM »

เพิ่มน้ำยาไปเกือบ 70psig แล้วดูโหลดด้วยครับ ถอดเข็มวัดด้าน Hi ออกไม่ต้องวัดครับคอมพ์ OK
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
icezy114
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 09:28:11 PM »

ถ้าคอม 10 ตันแต่เราใช้เอ็กเพนชั่นวาล์ว 7.5 ตันท่อดูดจะเป็นน้ำแข็งเปล่าครับ เนื่องจากช่างเก่าทำไว้  แล้วมีวิธีแก้อย่างไรกระแส 15 Amp น้ำยา 50 ทางดูด ทางส่ง 300
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 09:41:07 PM »

มีปัญหาแน่นอนครับ เวลานี้Expansion vale หลี่เร็วท่อขากลับเป็นน้ำแข็งและห้องไม่เย็น
ทดลองถอดหาง Expansion ออกถ้าน้ำยาขากลับเพิ่มโดยไม่ต้องเติม ก็เปลี่ยน Exp. OK
ถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่ต้องเพิ่มน้ำยาไม่มีประโยชน์
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 10:16:31 PM »

พอมีวิธีแก้ไขอยู่ครับถ้าหาExpansion valve 10 ตันไม่ได้ ถ้าหาได้เปลี่ยนก่อนแล้วค่อยโพสมาใหม่ครับ
กรุณาบอก Full load ,มาด้วยจะได้เติมน้ำยาได้ถูกต้อง ผมรู้เฉพาะคอมพ์โหลดประมาณ 17.8A ถ้ารวม
พัดลมต้องดูเนมเพลตเท่านั้น
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
book
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 20


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 09:01:01 AM »

ลองดูตำแหน่งหางกระเปาะนะครับ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะจะมีผลต่อการฉีดน้ำยาเข้าคอยล์เย็นครับ ถ้าฉีดมากระเหยไม่ทันจะเป็นน้ำแข็งได้ครับ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช็คแรงลมที่คอยล์เย็นด้วยนะครับ
บันทึกการเข้า

ทำดี ย่อมได้ดีตอบ
icezy114
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 07:40:52 PM »

สงสัยต้องเปลี่ยนเอ็กเพนชั่นวาล์วขนาด 10 ตันเพราะตอนนี้ปิดงานยังไม่ได้ครับ
 เศร้าจัง เศร้าจัง
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 07:47:08 PM »

คุณยังไม่ได้ตอบคำถาม
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
omomo
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 197


จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ


« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 08:05:30 PM »

1 ตันชื้นในระบบ
2นำ้ยาขาด 
3.ให้แยกสองประเด่นก่อนแล้วตรวจเช็คทีละปัญหา
   หากน้ำยาปกติให้ทำปั้มดาวบ๊อกน้ำยาใว้ในคอมเพรสเชอร์แล้วเปลี่ยนใดเออร์ใหม่
บันทึกการเข้า
icezy114
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 11:12:39 PM »

น้ำยา 50  hi 300    14.8 A
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 09:31:41 AM »

ถอดหางExp.Valve ลอยไว้แล้วเดินเครื่องดูว่าน้ำยากลับเพิ่มหรือไม่
-ถ้าน้ำยากลับไม่เพิ่ม Filter Drier ตัน ข้อสังเกตุ ถ้าตันท่อน้ำยาเย็นหลัง Filter Drier
-ถ้าน้ำยาขากลับเพิ่มขึ้น สามารถปรับ Exp.vale ให้เพิม Capacity ได้ ถ้าไม่เพิ่มต้องเปลี่ยนอย่างเดียว
-เครื่อง 10ตัน ความเย็น 120,000 บีทียู/ชม. Exp 7.5=90,000 บีทียู ที่เหลือ 30,000ค่อนข้าง
ลำบากที่จะทำให้พอด๊ ลองอย่างที่บอกก่อนแล้วค่อยว่ากัน(ไม่ต้องสนใจ Hi ถ้าขากลับเพิ่ม Hi จะลดเอง
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
book
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 20


อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 03:01:26 PM »

ตามปกติแอร์ขนาดนี้น่าจะมี โซลินอยด์วาล์วนะครับ ลองเช็คดูหรือยังครับว่าเปิดดีหรือเปล่า ขอให้ปิดงานได้เร็วๆนะครับ
บันทึกการเข้า

ทำดี ย่อมได้ดีตอบ
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 07:43:27 PM »

ลองอ่านกระทู้ตั้งแต่ต้นซี่ครับ คุณicezy114 เป็นช่างนะครับรู้ว่าอะไรเสีย เครื่อง 10ตัน แต่ถามว่าแอร์เป็นน้ำแข็งทางท่อดูดเปลี่ยน
Exp.แล้วไมหายแอร์ขนาด 7.5ตัน ทั้งๆที่รู้ว่าแอร์ 10ตัน แต่บอกแค่7.5ตัน แบบนี้ปวดหัวครับ เป็นอันว่าถูกแกล้งถามมากกว่า
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
icezy114
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 07:59:26 PM »

ไม่ได้แกล้งถามครับตอนแรกไปดูเห็นท่อเป็นน้ำแข็งแล้วดูที่คอนเดนซิ่งเนมเพรทเขียนไว้ ว่า90000
Btu ไปดูที่เอ็กเพนชันวาล์วก็ขนาด 7.5 พอเปลี่ยน   มาดูที่คอมถึงรู้ว่าคอม 10 ตันครับ
บันทึกการเข้า
icezy114
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 08:03:11 PM »

พรุ่งนี้จะไปลองล้างแฟนคอล์ยกับคอนเดนซิ่งใหม่เผื่อจะดีขึ้น แอร์ตัวนี้ไม่มี ซิลินอยวาล์วครับเป็นแบบ 2 คอนเดนซิง 1 แฟนคอล์ย
แต่เป็นน้ำแข็งที่คอนเดนซิ่งเดียวครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 08:04:22 PM »

ถ้าอย่างนี้คอมพ์ผิดขนาดครับ..อือ
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 08:18:09 PM »

ช่วยอธิบาย 2คอนเด็นซิ่ง 1แฟนคอยหน่อยครับ หมายความว่า มีคอนเด็นซิ่ง 2ตัว แต่มีคอล์ยเย็น 1ตัวหรือครับ
เคยเห็นแต่มี 2คอล์ยเย็น 1คอนเด็นซิ่งครับ
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
icezy114
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 08:26:47 PM »

มีครับ 1แฟนคอล์ย 2คอนเดนซิ่ง มีคอยเย็นซ้อนกันอยู่ในบอดี้เดียวกัน แต่เป็นแผงใครแผงมัน มีสองวงจรน้ำยา แต่คอนโทรลใช้ตัวเดียวกันครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 08:35:25 PM »

อือ..นืกออกแล้วครับ คอนโทรลเป็นแบบ Honeywell 2ชั้น ทำงานแบบร้อนน้อยเปิดตัวเดียว
ขออภัยผมมองข้ามไป คงต้องปวดหมองอีกหน่อยกว่าจะปิดงานได้เอาใจช่วยครับ Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
icezy114
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2008, 09:16:48 PM »

วันนี้เข้าไปล้างแอร์ตัวดังกล่าวเจอปัญหาแล้วครับ เจอไดเออซ่อนอยู่ในบอร์ดี้แฟนคอยชั้นล่างเลยทำการตัดออกแล้วเชื่อมท่อต่อใหม่แว๊คแล้วเติมน้ำยาได้น้ำยาที่ L 55 H 270 ปิดงานได้แล้วครับ ไม่รู้ใครอุบาทเอาไดเออไปใส่ไว้ตอนใกล้ถึงแฟนคอยขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความรุ้ครับ ตัวแรกก็ใส่ไว้ ที่คอนเดนซิ่ง ตัวที่สองดันไปใส่ไว้ที่ใกล้แฟนคอยบทเรียนราคาแพงจริงๆครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2008, 10:21:04 PM »

 เยี่ยมมาก HAPPY2!! THANK!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
lexsa
member
*

คะแนน15
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 161


เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง


« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 11:21:18 AM »

ข้อมูลมากมาย...ขอบคุณทุกๆท่านครับ...หุหุหุ Cheesy Cheesy Cheesy
บันทึกการเข้า

สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!