แอร์มิตซูครับ ปัญหาของมันคือว่าเมื่อคอมทำงานผมวัดด้านlowได้70psig แต่เข็มด้านlowมันกระดิกจิ๊กๆๆเลยครับ ผมเลยคิดว่ามันน่าจะมีอากาศในระบบ ก็เลยจะปล่อยน้ำยาออกแล้วก็แว๊กใหม่ อยากทราบว่าเราจะปล่อยน้ำยาออกได้ไหมครับเพราะเห็นที่ป้ายข้างcduเขียนไว้ว่าห้ามปล่อยน้ำยาออก ปล.ด้าน hi ไม่มีให้วัดครับ


บันทึกการเข้า

santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 06:20:09 PM »

เข็มเกจกระดิก แล้วความเย็นเป็นอะไรหรือไม่ ถ้าเย็นดี ก็ไม่ต้องไปทำอะไร
แต่เข็มกระดิก สาเหตุมาจากแค๊ปทิ้ว และที่คอยล์เย็นมิตซู ในท่อจะมีตะแกรงกรอง
ตะแกรงอาจจะอุดตันก็ได้ครับ
 Smiley
บันทึกการเข้า
arthifi
member
*

คะแนน12
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 191


« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 07:27:20 PM »

ความเย็นก็ใช้ได้นะครับ แต่ว่าแอร์เป็นแอร์ใหม่นะครับ
บันทึกการเข้า