พิมพ์หน้านี้ - การทำ Tab ดักน้ำมันคอม

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: sutatip ที่ มีนาคม 24, 2012, 12:14:24 PM



หัวข้อ: การทำ Tab ดักน้ำมันคอม
เริ่มหัวข้อโดย: sutatip ที่ มีนาคม 24, 2012, 12:14:24 PM
 แอร์บ้าน   การทำ Tab ดักน้ำมันคอม         กรณีติดตั้งคอยล์ร้อนอยู่สูงกว่าคอยล์เย็นนี่ จะต้องทำที่ท่อไหน   ถ้าต้องการทําท่อเดียว  ระหว่างดูดกับอัด(คอมพ์โรตารี)    ตําเเหน่งที่ทําtapด้วยครับ


หัวข้อ: Re: การทำ Tab ดักน้ำมันคอม
เริ่มหัวข้อโดย: kamraisap ที่ มีนาคม 24, 2012, 04:38:03 PM
ลองเข้าไปดูครับ

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=13-11-2009&group=21&gblog=10


หัวข้อ: Re: การทำ Tab ดักน้ำมันคอม
เริ่มหัวข้อโดย: sutatip ที่ มีนาคม 25, 2012, 06:22:39 AM
สมมุติว่าถ้าเราทํา TAP ด้านท่ออัด จะมีผลหรือไม่   


หัวข้อ: Re: การทำ Tab ดักน้ำมันคอม
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ มีนาคม 31, 2012, 08:27:59 PM
ต้องทำทางท่อดูดครับ

เหตุผลที่ทำคือ  เพื่อให้มีน้ำมันตกค้างในท่อ  และเมื่อคอมเริ่มเดิน  จะได้มีน้ำมัน(หล่อลื่น)  ในทันทีครับ (น้ำมันจะตกค้างในที่เราทำ trapX
ต้องคิดเองแล้วครับ  ว่าจะต้อง ทำไว้ ใกล้-ไกล-สูง-ต่ำ  แค่ไหน

เปรียบเทียบงjายๆ กับเครื่องรถยนต์ครับ    การที่เราสตาร์ทเครื่อง(หลังจากจอดไว้นานๆ)พอเครื่องเดินแล้วเร่งเลย กับให้เครื่องเดินสักระยะ  แล้วค่อยเร่ง  การสึกหรอ ไม่เหมือนกันครับ  สตาร์ทติดแล้วเร่ง การสึกหรอมากกว่า  เพราะว่า น้ำมันหล่อลื่นยังเดินไม่เต็มระบบ    เท่าที่ทราบมาก็ประมาณนี้ครับ