► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: siri.sat ที่ มิถุนายน 06, 2008, 03:05:58 PM



หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์อาการของตู้แช่หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: siri.sat ที่ มิถุนายน 06, 2008, 03:05:58 PM
กระแสขณะทำงาน 2.1 A  กระแสขณะสตาร์ท 12 A    อาการคือตู้มีอาการโอเวอร์โหลดดับไปเอง ลองใช้แคลมป์วัดกระแสได้ 2.5 A (กระแสมันเกิน) ลองเอาสายเกจวัดน้ำยาดูได้  20 PSI  ความเย็นภายในตู้จะเย็นอยู่ข้างล่างแต่ก็เย็นไม่มาก(มีเกล็ดน้ำแข็งจับ)แต่ด้าบนไม่ค่อยเย็นเลย(เป็นตู้แช่รุ่นเก่า) แผงคอยร้อนด้านหลังร้อนจัด  อาการแบบนี้เรียกว่าระบบตันหรือเปล่าต้องแก้ไขตรงไหนช่ายแนะนำด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์อาการของตู้แช่หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 06, 2008, 04:12:26 PM
อาการคือตู้มีอาการโอเวอร์โหลดดับไปเอง
เช็คโอเวอร์โหลด +C 

วัดน้ำยาดูได้  20 PSI  ความเย็นภายในตู้จะเย็นอยู่ข้างล่างแต่ก็เย็นไม่มาก(มีเกล็ดน้ำแข็งจับ)แต่ด้าบนไม่ค่อยเย็นเลย
 น้ำยาน้อยครับ   :P


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์อาการของตู้แช่หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai123 ที่ มิถุนายน 06, 2008, 09:41:46 PM
ขอทราบเบอร์คอมเพรซเซอร์
อาการแบบนี้มีหลายกรณี
เคยเข้ามาถามซะยืดยาวแต่ไม่ได้คำตอบ
ลองผิดลองถูกจนรู้แจ้งด้วยตัวเองอยากช่วยครับ
เพราะถ้าไม่มีหนทางนี่มันเครียดจริงๆ


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์อาการของตู้แช่หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: siri.sat ที่ มิถุนายน 07, 2008, 11:38:31 AM
น้ำยา20 psi  ขณะเครื่องทำงาน  (ปกติ  r12 น่าจะได้ 9-12  psi อะป่าว)กระแสปกติระบุที่คอม 2.1A    แต่ขณะนี้วัดได้  2.5 A   คอมร้อนแล้วก็เครื่องหยุดเดิน ภายในตู้แช่เย็นตรงต้นทางที่แคปทิ้วฉีดน้ำยาออกมาส่วนปลายทางไม่เย็น(เดิมเจ้าของบอกว่าเย็นทั่วหมด) พี่ๆครับช่วยแนะแนวทางแก้ไขด้วยคร้ามมม


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์อาการของตู้แช่หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์) ที่ มิถุนายน 07, 2008, 11:43:32 AM
ตู้แช่รุ่นเก่าน้ำยาด้านlow 28 psi ครับ  smiley4
หรือเติมให้ท่อดูดมีเหงื่อหยดน้ำจับบางๆที่ท่อดูดใกล้คอมเพรสเซอร์กำลังดีครับ  :P
..ถ้าเติมน้ำยาเท่าไร ด้านโลว์ยังต่ำแสดงว่าระบบด้านไฮท์ตันครับ ปล่อยทิ้งไว้นานๆคอมพ์พังครับ  undecided2


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์อาการของตู้แช่หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: siri.sat ที่ มิถุนายน 07, 2008, 01:56:23 PM
แต่ถ้าเติมน้ำยา 20 psi ถึง25 psi  กระแสก็จะเกินสเป็คที่ระบุที่คอม(ปกติ 2.1 A ) สูงถึง 2.5 A


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์อาการของตู้แช่หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์) ที่ มิถุนายน 07, 2008, 02:04:27 PM
งั้นลองเปลี่ยนไดร์เออร์และเเวคซักครึ่งวันก่อนครับ  :P


หัวข้อ: Re: ช่วยวิเคราะห์อาการของตู้แช่หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ มิถุนายน 09, 2008, 11:28:05 PM
ลองรัน คอมพ์เปล่าดูมันตัดไหม ถ้าไม่ตัดก็ล้างระบบเปลี่ยนดรายเออร์แวคคั่ม          ทุกกระทู้ทุกคำตอบความรู้ทั้งนั้น.............ช่างมือใหม่    สิ่งที่ผมยังไม่รู้ยังมีอีกเยอะ