หัวข้อ: ซ่อมตู้แช่2-3ประตู
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2013, 11:51:01 AM
ตู้แช่มักมีปัญหาเมื่ออากาศร้อนมาเยือน(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMjYTDsiAm-I7HpDTrBjMgPuJqTYJLEgVlBsWk1oSoomUvmrdwxoK6hg)(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTI0iKPEc9wacbbLXz7SQ-tVh1v_afjjhaJb4ppuR6-JNqm6EUIIRT6Fyk)
()
วิธีแก้ไข
-ทำความสอาดคอยล์ร้อน เป่าลมด้วยโบว์เว่อร์
-เชคพัดลมว่ารอบน้อยเกินไปหรือไม่ บูชหลวมหรือไม่ หากหลวม หาพัดลมเปลี่ยนก่อน
-ดูแคปปาซิเต่อรบวมหรือไม่ หรือค่าตก ลองเปลี่ยนดูก่อน
-เมื่อทั้งพัดลมและคอยล์ร้อนสอาดดีแล้ว จึงลองเดินเครื่องแล้ววัดน้ำยา (อย่าเติมน้ำยาก่อนเป็นอันขาด)
-เดินเครื่องใหม่ๆอุณหภูมิในตู้๒๐ซีกว่าๆ แรงดันน้ำยา(R22 จะอยู่ประมาณ40PSIG )MBP และเมื่ออุณหภูมิลดลง
 ระหว่างเลข๒ตัว แรงดันขากลับ 35-28PSIG
 ลองวัดโหลดดู ไม่ควรเกิน หากเกินแสดงว่าน้ำยาเยอะหรือพัดลมแรงไม่พอ ลองปรับใบพัดลมให้ดูดมากขึ้น (ดัดใบพัด)
 (เจอมาด้วยตัวเอง แรงดันขากลับสูง เพราะลมไม่พอระบาย พาให้คอมพ์ร้อน และโหลดเกิน ดัดใบพัดให้ลมแรง หายเป็นปิดทิ้ง)
-หากไม่เชคให้ดีเติมน้ำยาไปก่อน ปัญหาที่ตามมาคือ เมื่อเดินเครื่องไปแล้วแคปทิ้วส์บีบตัวลงที่ห้องน้ำแข็ง ความเย็นไม่ขึ้นด้านบน
  คิดว่าเย็นไม่พอ เติมน้ำยาเข้าไปอีก แก้ไปแก้มา คอมพ์พัง 
-หากเป็นLBP a134 แรงดันจะน้อยกว่านี้ เดินเครื่องใหม่ๆ อยู่ระหว่าง ๒๕-๑๗ เย็นแล้วอยู่ระหว่าง ไม่น้อยกว่า๘-๑๒ PSIG
 ****อย่าใจร้อนรีบเติมน้ำยา***** ping! ju_ju!!