พิมพ์หน้านี้ - ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: tongga ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 01:42:36 PM



หัวข้อ: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tongga ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 01:42:36 PM
แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ติดผนัง ฉีดนอก ไม่เย็นครับ มีอาการตัดบ่อยครับ ทำงานประมาณ 5 นาทีชุดคอนโทรลสั่งตัดการทำงาน หยุดประมาณ 3 นาทีก็สั่งต่อ  เวลาคอมสตาร์ตมีเสียงดังน่าจะดังมาจากคอมฯ ตอนดังดูจากเกจนำ้ยาเหมือนไม่ลงครับค้างอยู่ที่ 90 -100 ปอนด์พอน้ำยาลงมาเสียงก็หาย แต่เปิดเครื่องช่วงแรกๆจะไม่ดังครับ จะดังหลังจากเปิดไปประมาณ 1 ชั่วโมง  ลองเอาเซ็นเซอร์น้ำแข็งออกมาจากคอล์ย ทำงานนานขึ้นครับ แต่ท่อน้ำยาทางด้านดูดเป็นน้ำแข็ง เช็คน้ำยาได้ 60 ปอนด์ กระแส 4.2 A ไม่ทราบว่ามีสาเหตุจากอะไรครับ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ ช่างมือใหม่ขอคำแนะนำด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pragarang♥ ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 05:00:29 PM
ไม่ทราบล้างคอยเย็นหรือยัง  อาการเหมือนระบายความเย็นไม่ออก ลองดูข้อมูลจากอาจารย์ท่านอื่นเพิ่มเติมนะครับ


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tongga ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 07:00:28 PM
ล้างแล้วครับทั้งคอล์ยร้อน คอล์ยเย็น  เปิดเครื่องใหม่ๆก็ปกติครับ แต่ใช้ไปซัก 1 ชั่วโมงอาการก็เป็นเหมือนเดิม


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 08:05:57 PM
เป็นไปได้
1 คอลย์ สกปรก
2 เซนเซอร์เพี้ยน
3 ตันในระบบ
4 น้ำยา เกิน โอเวอร์โหลดตัด
5 คอมเสียเอง   


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tongga ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 08:41:32 PM
เป็นไปได้
1 คอลย์ สกปรก
2 เซนเซอร์เพี้ยน
3 ตันในระบบ
4 น้ำยา เกิน โอเวอร์โหลดตัด
5 คอมเสียเอง   
1 คอล์ยสกปรก อันนี้มั่นใจว่าไม่ใช่ครับเพราะล้างคอล์ยอย่างดีแล้วครับ
2 เซนเซอร์เพี้ยน ไม่แน่ใจครับ ต้องลองเอาเซนเซอร์ตัวใหม่เปลี่ยนดูหรือป่าวครับหรือมีวิธีตรวจเช็คยังไง ถามอีกนิดครับเซนเซอร์นำแข็งทำงานยังไงครับ 
 3 ตันในระบบ เคยล้างระบบแล้วครั้งหนึ่ง โดยใช้ R141 (ไปซื้อF11 แล้วคนขายบอกใช้ได้เหมือนกัน) ไล่ระบบทั้งแฟนคอล์ยกะคอล์ยร้อนโดยใช้R22 ไล่(ไม่มีไนโตรฯครับ) ซ่อมเสร็จแล้วก็ใช้ได้ปกติอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวครับอาการก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก จะเป็นที่ตันระบบหรือป่าวไม่แน่ใจ
4 น้ำยาเกิน โอเวอร์โหลดตัด เช็คน้ำยาได้ 60 ปอนด์ กระแส 4.2A ถ้าโอเวอร์โหลดตัด ก็น่าจะตัดแต่คอมฯอย่างเดียวแต่นี่ตัดทั้งชุดคอนเดนซิ่งครับ ไม่น่าจะเป็นที่น้ำยาเกิน หรือโอเวอร์โหลดตัด ผมเข้าใจถูกมั๊ยครับ
5 คอมเสีย  ไม่แน่ใจครับมีวิธีตรวจเช็คยังไงครับ
 เพิ่มเติมอีกนิดครับ ตอนที่คอล์ยร้อนตัดการทำงานเหมือนพัดลมแฟนคอล์ยจะหยุดด้วยครับประมาณ2วินาทีก็ทำงานเป็นปกติ ตั้ง hi ไว้ครับ ตอนแรกคิดว่ามันเปลี่ยนสปีดไปเป็นLo แต่ตั้ง Hi ไว้มันน่าจะรันไฮตลอด ไม่รู้อันนี้ผมคิดไปเองหรือป่าว มันจะเกี่ยวกันมั๊ย ตอนรัน LO พัดลมเดินเบามากคับ เลยต้องตั้ง Hi ตลอด ช่วยวิเคราะต้วยครับขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กรกฎาคม 23, 2010, 03:47:56 PM
ข้อ1/5มีความเป็นไปได้สูงกว่า  ข้ออื่นตัดทิ้งได้เลย

เช็คคอม/ปล่อยน้ำยาออกเดินคอมเปล่า/เปิดเครื่อง

เช็คพัดลม/หมุนปกติมั้ย

เซนเซอร์น้ำแข็ง/ถอดออก/ไฟเช็ครน/ตัดต่อตรงแต่ระรุ๋นย๊่ห้อไม่เหมือนกันต้องลองถึงจะรู้


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tongga ที่ กรกฎาคม 29, 2010, 08:21:26 PM
แก้ไขเรียบร้อยครับ ตกลงเป็นที่คอล์ยตันครับ ตันแผงหลัง ต้องยกคอล์ยเย็นออกมาล้าง ผมดูไม่ดีเองเห็นข้างหน้าอย่างเอี่ยม นึกว่าไม่ตัน ที่ไหนได้ข้างหลังอย่างหนา ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจาร์ยทุกท่านขอบคุณครับบบบบ


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ถาวร-LSVteam ที่ กรกฎาคม 30, 2010, 04:29:29 PM
แล้วก็บอกว่าล้างอย่างดีแล้ว


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำ แอร์มิตซูฯ 13000 BTU ตัดบ่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tongga ที่ สิงหาคม 29, 2010, 11:09:56 AM
ขอแก้ครับ  หลังจากที่ล้างไปครั้งหลังสุด ก็เย็นได้ประมาณ 10 วัน ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ก็เลยเช็คพัดลมแฟนคอล์ย เช็คแอมป์ได้ 0.6 A เนมเพท 1.5 A กินกระแสต่ำเกิน เลยเปลี่ยนพัดลมใหม่ครับ เช็คแอมป์ ได้ 1 A สรุปว่าเป็นที่พัดลม แฟนคอล์ยครับ  แรงลมรีเทรินน้อย ก็เหมือนคอล์ยตันครับ ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำ