ช่วยเช็คอาการตู้แช่ดอกไม้หน่อยครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 13, 2024, 12:50:06 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเช็คอาการตู้แช่ดอกไม้หน่อยครับ  (อ่าน 2800 ครั้ง)
songkram
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 43


อีเมล์
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 04:56:20 PM »

อาการคอมสตาร์ทไม่ออก กระแสตอนออกตัว 3แอมป์กว่าๆ น้ำยาทำความเย็น -12  30กว่าpsi ทำความเย็นได้ 4องศา  ถอดแคปสตาร์ทMalloy 36-43 มาตรวจสอบคืนประจุไม่ค่อยดีหลังจากตัดตัวต้านทานออกไปแล้วก็เลยใส่ตัวใหม่ที่ซื้อตามร้านอะหลั่ยทั่วไปใส่ อาการเหมือนเดิมครับทำงานไปได้พอถึงช่วงเวลาที่มันตัดแล้วมันสตาร์ทไม่ออก ตอนนี้ขั้นที่สองลองลดน้ำยาทำความเย็นมันนิดหน่อย เปลี่ยนรีเลย์จากของเดิมที่ใส่1/2ไว้เป็น3/8ครับ ทดลองอยู่  ถามว่าระบบทางเดินน้ำยามีโอกาสตันไหมครับสำหรับอาการแบบนี้


บันทึกการเข้า

b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 05:35:43 PM »

บอกเบอร์คอมพ์มาหน่อยครับ..? THANK!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
songkram
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 43


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2009, 08:59:09 AM »

model 2413Y 3/8แรงครับ  ตอนนี้ สตาร์ทออกแล้วหลังจากเปลี่ยนรีเลย์ แต่เก่าเขาก็ใช้ได้อยู่นะครับใส่มากกว่าขนาดนี่มีผลยังไงครับ   4แอมป์ ลดเหลือ3.5ตอนทำงานที่ 6 องศา กำลังดูอาการอีกสักระยะก่อนเก็บตังค์ เปลี่ยนแคปตัวนึง รีเลย์ตัวนึงไม่มีค่าเดินทางเพื่อนบ้านกันคิดเขาเท่าไหร่ดีครับ
เจ้าของบ้านบอกถ้าเรียกทีมเซอร์วิสบริษัททำตู้เขาเรียก 800 บาทมาแค่ดู ซ่อมต่างหาก
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2009, 10:11:37 AM »

Model : AE 2413Y
BOM ID : 16Y
High Torque Start
   PRINCIPAL DIMENSIONS - mm

A   B   C   D   E
212   265   155   165   102


 ___________________ ___________________ ______

     SCHEMATIC WIRING DIAGRAM C.S.R.



___________________ ___________________ ______

     MOUNTING KIT



___________________ ___________________ ______


Electrical :   220-240   Volt       50   Hz       1   Phase
Nominal Performance
Cooling Capacity
330 / - Watts
(1,126 / 0) BTU/Hr
284 / 0 Kcal/Hr
 
Power Input
294 / - Watts
Lock Rotor Amps
12.9 / -Amps
Rated Load Amps
1.4 / -Amps
COP
1.12 / 0.00 Watts / Watts



Motor Starter
Type
Current Relay
Model Number
KME 682-9NT
Pick Up (max.)
5.3 Amps
Drop Out (min.)
4.7 Amps
Terminal Cover
KMD 901-12
Start Capacitor
36-43 µF 330 VAC.
Run Capacitor
8 µF 450 VAC.
Disch. Resistor   15000 Ohms 2 W

ตามตาราง ฟูลโหลด 1.4แอมป์ เฉพาะคอมเพรสเซ่อร์ แรงดันน้ำยา -12C อยู่ประมาณ 15PSI
ถ้าแรงดัน 30กว่าๆก็สตาร์ทไม่ออก แล้วกระแสเกินทำให้ตอมพ์ตัดที่ โอเวอร์โหลด ต้องใช้รีเลย์ให้ถูกเบอร์
คือ KME682-9NT ใหญ่กว่าสตาร์ทไม่ค่อยออก เล็กกว่าสตาร์ทค้าง ยกตัวอย่างเช่นสตาร์ทตัวนี้กระแส 5.3A มอเตอร์หมุนแล้ว
กระแสลดลงที่ 4.7A สตาร์ทคอนแท็กจากเลิกใช้แคปสตาร์ท ถ้าผิดขนาดการทำหน้าที่คอนแท็กก็ผิดเวลาเร็วไป-ช้าไป
ส่วนค่าแรงกันเองคิด ค่าของ+ค่าแรง

บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
songkram
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 43


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2009, 07:40:31 AM »

ขอบคุณครับ  เด๋วลดน้ำยาอีกแล้วก็เปลี่ยนรีเลย์ตามเบอร์ครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!