พิมพ์หน้านี้ - แผงแอร์hitashi อีกแล้วครับ แบบว่า จะได้เป็นทางเลือกอีกทางครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: pavit ที่ สิงหาคม 31, 2010, 03:17:44 PM



หัวข้อ: แผงแอร์hitashi อีกแล้วครับ แบบว่า จะได้เป็นทางเลือกอีกทางครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ สิงหาคม 31, 2010, 03:17:44 PM
แอร์ อิตาชิ รุ่น RAS R18CE  อาการอย่างนี้ครับ คือเจ้าของให้ไปย้ายแอร์ โชคดีที่เปิดแอร์ต่อหน้าลูกค้า ปรากฎว่า

แอร์มีปัญหา มอเตอร์แฟนคอยล์ไม่ทำงาน ระบบตัดวงจร ไฟที่หน้าเครื่องกระพริบโชว์ที่ 10 จังหวะ บอกว่า

มอเตอร์ เกิดโอเวอร์โหลด คาดว่ามอเตอร์ ตัวนี้น่าจะเสีย เลยจัดการถอดมอเตอร์ ออกมากะว่าจะเปลี่ยน  แต่พอดีมัน

มีอยู่ 2 เครื่อง เลยได้เอามอเตอร์มาทดสอบดู ปรากฎว่า มอเตอร์ทำงานปกติดีทุกอย่าง ไปเสียที่ บอร์ดแทน ลอง

ซ่อมบอร์ด แล้วก็ยังรวนๆอยู่ครับ จุดที่เสียน่าจะอยู่ที่ภาคจ่ายไฟไปเลี้ยงมอเตอร์ ไม่รู้ว่าจะหาอะไหล่ตัวไหนแทนได้

บ้าง โทรถามบริษัทฯดู คนรับสายหัวเราะ หึๆ ให้ได้ยิน คงไปล้างแอร์มาละซิ ยังมาเย้ยอีก แสดงว่ามีช่างโดนไป

เยอะ สอบถามราคาแผง 5,671 บาทไม่รวมแวท+ค่าส่ง เจ้าของได้แต่มึน ค่าอะไหล่ ช่างก็ควรระวังใหมากขึ้น

นะครับเวลาไปล้างแอร์ ต้องถอดสายไฟมอเตอร์ออกจากแผงก่อน

   สรุปจะถามท่านพี่ทั้งหลายครับมีท่านใดเคยซ่อมแผง แอร์ อาการนี้บ้าง แก้ไขอย่างไรบ้างครับ


หัวข้อ: Re: แผงแอร์hitashi อีกแล้วครับ แบบว่า จะได้เป็นทางเลือกอีกทางครับ
เริ่มหัวข้อโดย: praseat ที่ สิงหาคม 31, 2010, 08:39:17 PM
    แอร์ HITACHIเป็นแอร์อีกยี่ห้อหนึ่งที่ควรจะระวังให้มาก เวลาล้าง ถ้าเผลอล้างโดยการฉีดน้ำด้วยปั๊มแรงดันสูงแล้วไม่ได้ถอดสายมอเตอร์ออกจากบอร์ด เกือบทั้งร้อยบอร์ดพร้อมมอเตอร์คอยล์เย็นจะเสียแบบกู่ไม่กลับ ไม่มีคำเตือนใดๆที่เครื่อง เจอกับตัวเองมาแล้ว เสียเงินไป 4,800 บาทได้ค่าล้างแอร์มาเพียง 400 บาท ถ้าจะซ่อมแผงคิดว่าน่าจะยากนะผมว่า ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้แต่แผงบอร์ดกับมอเตอร์ผมยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่


หัวข้อ: Re: แผงแอร์hitashi อีกแล้วครับ แบบว่า จะได้เป็นทางเลือกอีกทางครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ กันยายน 03, 2010, 02:12:10 PM
ยังไม่มีท่านใดเคยซ่อมแผง บอร์ด ของฮิตาชิ หรือครับ


หัวข้อ: Re: แผงแอร์hitashi อีกแล้วครับ แบบว่า จะได้เป็นทางเลือกอีกทางครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ กันยายน 05, 2010, 01:14:10 PM
    แอร์ HITACHIเป็นแอร์อีกยี่ห้อหนึ่งที่ควรจะระวังให้มาก เวลาล้าง ถ้าเผลอล้างโดยการฉีดน้ำด้วยปั๊มแรงดันสูงแล้วไม่ได้ถอดสายมอเตอร์ออกจากบอร์ด เกือบทั้งร้อยบอร์ดพร้อมมอเตอร์คอยล์เย็นจะเสียแบบกู่ไม่กลับ ไม่มีคำเตือนใดๆที่เครื่อง เจอกับตัวเองมาแล้ว เสียเงินไป 4,800 บาทได้ค่าล้างแอร์มาเพียง 400 บาท ถ้าจะซ่อมแผงคิดว่าน่าจะยากนะผมว่า ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้แต่แผงบอร์ดกับมอเตอร์ผมยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่
มันเป็นทุกยี่ห้อแหละครับ  ทางที่ดีก่อนล้างก็ควรถอดช็อกเก็ตมอเตอร์ออกซะก่อนก็จะไม่มีปัญหา


หัวข้อ: Re: แผงแอร์hitashi อีกแล้วครับ แบบว่า จะได้เป็นทางเลือกอีกทางครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ กันยายน 06, 2010, 12:56:35 PM
โดยปกติแล้วช่างส่วนใหญ่เวลาล้างจะไม่ให้พัดลมหมุนเร็วโดยการใช้มือจับพัดลมไว้ก็ไม่เคยมีปํญหานะ


หัวข้อ: Re: แผงแอร์hitashi อีกแล้วครับ แบบว่า จะได้เป็นทางเลือกอีกทางครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kom123 ที่ กันยายน 09, 2010, 10:14:09 AM
แล้วเครื่องสั่งตัดการทำงานไหมครับ
ถ้าสั่งตัดการทำงานจบข่าวเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวไม่มีอะไหล่
 smiley4


หัวข้อ: Re: แผงแอร์hitashi อีกแล้วครับ แบบว่า จะได้เป็นทางเลือกอีกทางครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ กันยายน 09, 2010, 10:58:32 AM
ใช่ครับเครื่องสั่งตัดการทำงาน แต่ไฟกระพริบโชว์ว่า มอเตอร์กระแสเกิน พอถอดมอเตอร์ไปลองกับแผงอื่น

ปนากฎว่าใช้ได้ เลยหาทางที่จะซ่อมแผงครับ คิดว่าเป็นที่ตัวจ่ายไฟไปเลี้ยงมอเตอร์ แต่ยังซ่อมไม่จบครับ