คอมเพรสเซอร์ สตาร์ทไม่ออก
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 16, 2024, 04:37:40 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมเพรสเซอร์ สตาร์ทไม่ออก  (อ่าน 18188 ครั้ง)
nantawut
Full Member
member
**

คะแนน36
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 508


« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 10:01:06 PM »

คอมแอร์ 18000 BTU เปิดแล้วเบรกเกอร์ตัด วัดกระแสขึ้นไปกว่า 30 A ลองเปลี่ยนแคปแล้วก็ไม่ได้ครับ ซ่อมอย่างไรดีครับ  Cheesy


บันทึกการเข้า

อาชีพอิสระ
member
*

คะแนน328
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 725


« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 10:36:58 PM »

เปลี่ยนคอมใหม่อย่างเดียวครับ
บันทึกการเข้า
nantawut
Full Member
member
**

คะแนน36
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 508


« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 07:08:14 AM »

 Cheesy ง่ายจัง  Tongue
บันทึกการเข้า
somkeat_sin
วีไอพี
member
***

คะแนน71
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 484


รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร


« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 07:53:15 AM »

com กินกระแสมากขนาดนั้นแสดงว่าช๊อตภายในแล้วครับเปลี่ยนตามที่ อ.อิสระบอกครับ
บันทึกการเข้า

somkeat_sin
yo25
member
*

คะแนน12
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 103


« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 09:08:12 AM »

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตัวใหม่เลยครับ Kiss
บันทึกการเข้า
jarun
วีไอพี
member
***

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 144


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 11:08:42 AM »

 ท่านลองใส่ขุดสตาร์ทหรือยังครับ   ไช้โพเทนเชี่ยลรีเลย์และแคปสตาร์ท
บันทึกการเข้า
nantawut
Full Member
member
**

คะแนน36
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 508


« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 09:27:15 PM »

ท่านลองใส่ขุดสตาร์ทหรือยังครับ   ไช้โพเทนเชี่ยลรีเลย์และแคปสตาร์ท
ไม่ได้ใช้รีเลย์ครับ มีแคปตัวเดียว   Cheesy
บันทึกการเข้า
jarun
วีไอพี
member
***

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 144


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 01:06:18 PM »

  ต้องซื้อมาใส่เพิ่มครับ  แคปสตาร์ทค่าประมาณ 108 ไมโคร ครับ  การต่อ  ขา 5 ของรีเลย์ต่อเข้าขั้ว  C  ของ  comp  ขา 2 ของรีเลย์ต่อเข้าขั้ว   S ของ  comp  ขา  1ของรีเลย์ต่อเข้าแคปสตาร์ท   อีกขาของแคปสตาร์ท  ต่อเข้าขั้ว   R  ของ  comp  ครับ  ของเดีมให้คงไว้นะครับ     Sad
บันทึกการเข้า
อาชีพอิสระ
member
*

คะแนน328
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 725


« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 01:10:31 PM »

คอมเป็นโรตารรี่หรอเปล่าครับถ้าเป็นโรตารี่เปลี่ยนได้เลยครับ
บันทึกการเข้า
nantawut
Full Member
member
**

คะแนน36
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 508


« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 06:54:59 PM »

คอมเป็นโรตารรี่หรอเปล่าครับถ้าเป็นโรตารี่เปลี่ยนได้เลยครับ
เป็นแบบโรตารี่ครับ ผ่าซ่อมไม่ได้หรือครับถ้าไม่ได้เพราะอะไรครับ

  ต้องซื้อมาใส่เพิ่มครับ  แคปสตาร์ทค่าประมาณ 108 ไมโคร ครับ  การต่อ  ขา 5 ของรีเลย์ต่อเข้าขั้ว  C  ของ  comp  ขา 2 ของรีเลย์ต่อเข้าขั้ว   S ของ  comp  ขา  1ของรีเลย์ต่อเข้าแคปสตาร์ท   อีกขาของแคปสตาร์ท  ต่อเข้าขั้ว   R  ของ  comp  ครับ  ของเดีมให้คงไว้นะครับ     Sad
ของเดิมไม่ได้ใช้ ถ้าซื้อมาใส่จะใช้ได้หรือครับ
 Cheesy
บันทึกการเข้า
nantawut
Full Member
member
**

คะแนน36
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 508


« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 09:43:56 PM »

  ต้องซื้อมาใส่เพิ่มครับ  แคปสตาร์ทค่าประมาณ 108 ไมโคร ครับ  การต่อ  ขา 5 ของรีเลย์ต่อเข้าขั้ว  C  ของ  comp  ขา 2 ของรีเลย์ต่อเข้าขั้ว   S ของ  comp  ขา  1ของรีเลย์ต่อเข้าแคปสตาร์ท   อีกขาของแคปสตาร์ท  ต่อเข้าขั้ว   R  ของ  comp  ครับ  ของเดีมให้คงไว้นะครับ     Sad
  ลองแล้วครับยังไม่ได้ ถ้าต่อคอมผิดขั้วจะมีอาการอย่างไรครับ (ไม่ค่อยแน่ใจอาจผิดขา)
บันทึกการเข้า
jume
member
*

คะแนน463
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1202



« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 09:56:31 PM »

เปลี่ยนคอมใหม่อย่างเดียวครับ
ผมยกมือสนับสนุน อ.อำนาจอีกคนครับ
บันทึกการเข้า
jarun
วีไอพี
member
***

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 144


อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 10:59:12 AM »

เปลี่ยนคอมใหม่อย่างเดียวครับ
ผมยกมือสนับสนุน อ.อำนาจอีกคนครับ
         

ผมเห็นด้วยครับ
บันทึกการเข้า