แอร์เย็นไม่ทั่วคอย เป็นเพราะอะไรครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 15, 2024, 01:54:26 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์เย็นไม่ทั่วคอย เป็นเพราะอะไรครับ  (อ่าน 5545 ครั้ง)
kittisayam
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 70


อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 11:51:54 AM »

ผมเอาแอร์เก่าย้ายมาติดตั้งใหม่  เป็นแคปทิ้วฉีดใน อาการเย็นไม่ทั่วคอยครับ  จะเย็นเฉพาะครึ่งแรกที่น้ำยาฉีดเข้าดูเหมือนน้ำยาจะน้อย  แต่เติมน้ำยาเพิ่มวัดด้านดูดแล้วได้ 70 กว่าๆ  วัดกระแสได้ 12.4  แต่ข้างคอมเขียนไว้ว่า 11.6  ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุหน่อยครับ   


บันทึกการเข้า

nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 12:17:34 PM »

อาการเหมือนตันระบบน่ะครับ ล้างระบบหรือเปล่าครับก่อนติดตั้ง
บันทึกการเข้า
kittisayam
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 70


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 01:33:46 PM »

ล้างด้วย F11 แล้วครับ  แต่รบกวนแย้งนิดหนึ่งนะครับ  ถ้าตันทำไมด้านดูดมันสูงจังครับ  ปกติเคยเจอแต่ตันแล้วด้านดูดจะต่ำ
บันทึกการเข้า
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 03:51:14 PM »

ระดับน้ำยา 70 กว่า PSI  เป็นระดับปกติของแอร์ทั่วไป ไม่รู้ว่าด้านไฮเท่าไร แต่ของคุณกระแสสูงกว่าเนมเพลท จึงสันนิษฐานว่าตันระบบครับ  lv!
บันทึกการเข้า
kittisayam
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 70


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 04:51:01 PM »

ด้าน Hi ไม่มีวาล์วไว้วัดครับ เลยอด  ถ้าผมเติมน้ำยาเข้าไปเรื่อย ๆ แล้วกระแสสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าระบบตันแล้วใช่ป่ะครับ ขอบคุณ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 05:19:18 PM »

ถ้าผมเติมน้ำยาเข้าไปเรื่อย ๆ แล้วกระแสสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าระบบตันแล้วใช่ป่ะครับ.?
อันนี้ตอบว่าไม่ใช่ครับ ถ้าตันเติมไปแล้วน้ำยาขากลับเท่าเดิมหรือลดลง Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
kittisayam
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 70


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 10:57:23 AM »

พี่ chaiyasith ครับ  กรณีดังกล่าวเป็นเพราะท่อทางดูดก่อนเข้าคอมตันหรือเดินไม่สะดวกเป็นไปได้มั่ยเครับ  เพราะวาล์วที่เราใช้วัดมันจะอยู่ข้างนอกชุดคอนเดนเซอร์  เลยทำให้น้ำยาตอนดูดกลับวิ่งไม่สะดวก  แล้วขาอัดเลยน้ำยาน้อยไปด้วย, หรืออีกกรณีคอมแรงอัดต่ำ  เลยทำให้ดูดน้ำยาไปน้อย  และอัดก็น้อยด้วย  ไม่ทราบว่าผมวิเคราะห์ถูกหรือป่าวครับ  รบกวนขอความกรุณาด้วยครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 11:14:33 AM »

ลองดูที่คอยล์เย็นตรงปลายท่อออกว่าเย็นเท่ากันทุกเส้นหรือเปล่า ถ้าเท่ากัน
ไม่ตัน อาจเป็นเพราะแคปทิ้วส์ใหญ่เกินน้ำยากลับเยอะโหลดเกิน เย็นไม่ทั่วห้อง
หรือห้องใหญ่เกิน ดูหลายๆอย่างประกอบกัน อย่าเพิ่งโทษคอมพ์
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
kittisayam
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 70


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 10:17:34 AM »

ในแผงคอยเย็นจะเย็นหลังจากท่อแคปทิ้วไปเรื่อย ๆ ประมาณครึ่งหนึ่งของแผงความเย็นจะลดลงเรื่อย ๆ จนช่วงบน ๆ ก่อนท่อกลับจะไม่เย็นเลย  ลองจับดูในท่อออกแทบไม่เย็นเลยครับ
บันทึกการเข้า