ขอความช่วยเหลือ แอร์ Engineer 13000 BTU
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 15, 2024, 01:48:30 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ แอร์ Engineer 13000 BTU  (อ่าน 3244 ครั้ง)
narn
member
*

คะแนน12
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 329


ชอบ PA วัตต์สูง


อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 08:51:28 PM »


แอร์  ยี่ห้อ  Engineer  13000  BTU   เขาให้ผมมาทั้งชุด    แต่อยากทราบ ว่า ก่อนจะเข้าคอมเพรสเซอร์    ตรงขั้วต่อ  ที่มีอยู่ 3  ขั้ว มันต่ออุปกรณ์ไดก่อน  มันไหม้ไปหมดแล้วทั้งโอเวอร์โหลด  และ  สวิตความร้อน   ผมต่อไฟเข้าคอม.   ไม่ถูก   ท่านไดทรามช่วยวาดวงจร ไฟเข้าให้หน่อยนะครับ  ว่า  3  ขาต่อ  หรือวัดยังไง Cheesy


บันทึกการเข้า

boom
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 217

boom464_44@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2008, 09:44:17 PM »

3 ขา ที่ท่านว่าคือ ขา S,C,R ประกอบด้วยขดสตาร์ต ขดรัน ต่อเข้าด้วยกัน ที่จุด C
การวัดนะครับ
1.ถ้าวัดขั้วคู่ใดคู่หนึ่ง เกิดมีค่าความต้านทานสูงมาก ขั้วนั้นคือ S,R
2.ถ้าวัดขั้วคู่ใดคู่หนึ่ง เกิดมีค่าความต้านทานปานกลาง ขั้วนั้นคือ S,C
3.ถ้าวัดขั้วคู่ใดคู่หนึ่ง เกิดมีค่าความต้านทานน้อยสุด ขั้วนั้นคือ R,C
 Tongue
บันทึกการเข้า
narn
member
*

คะแนน12
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 329


ชอบ PA วัตต์สูง


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 03:04:09 PM »

ผมจะลองดูครับ Cheesy
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!