ปัญหาเรื่อง r404
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 12, 2024, 05:52:07 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาเรื่อง r404  (อ่าน 7956 ครั้ง)
service aes
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


อีเมล์
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 04:10:44 PM »

ตอนนี่ผมกำลังซ่อมเครื่องเป่าลมเย็นอยู่ โดยใช้นำยา R404 a โดยเครื่องจะต้องทำความเย็นให้ได้ -43 องศาเครื่องจึงจะสามารถทำงานได้ปกติ
ผมได้เติมนำยาไปหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้
ลองเปลี่ยน temperature sensor ก็ไม่หาย
เปลี่ยน comprssor ก็ไม่หาย
ลองใช้เครื่อง vacum ก็ไม่รั่ว
ผมอยากรู้ว่าการเติมนำยาต้องทำอย่างไรบ้างครับ
พอดีผมเพิ่งทำเครื่องแรกครับ
ช่วยบอกด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ


บันทึกการเข้า

omomo
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 197


จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ


« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 07:47:32 PM »

เครื่องทำลมแห้งหรือเครื่องทำลมให้เย็นครับ
บันทึกการเข้า
book
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 20


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 06:27:11 AM »

น้ำยาตัวนี้ เขาจะเติมเป็นของเหลวนะครับ ส่วนมากเลยเวลาเติมผมจะมีตาชั่ง ไว้ชั่งน้ำหนักน้ำยาที่เติม  อุณหภูมิ-43C หรือว่า-43Fหละครับ
บันทึกการเข้า

ทำดี ย่อมได้ดีตอบ
koh-kae
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 46


สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2009, 09:42:31 PM »

ผมว่าน่าจะเอา Diagram ของระบบน้ำยามาให้เพื่อนๆพี่ๆ ดูด้วยจะดีนะครับ
บันทึกการเข้า
service aes
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 03:50:41 PM »

เครื่องทำลมแห้งหรือเครื่องทำลมให้เย็นครับ
เป็นเครื่องทำลมเย็นครับ

อุณหภูมิ-43C หรือว่า-43Fหละครับ
-43 C ครับ

ผมได้แนบไฟล์ ไดอแกรม มาด้วยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
บันทึกการเข้า
omomo
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 197


จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ


« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 08:18:26 PM »

เคยเห็นใน นิป้อนฟูี๊๊๊ีีีีด เขาเอาแช่ไก่ส่งนอกหากจะเอา-43Cต้องใช้ไนโตรเจ็นเหลวช่วย  ขอรายละเอียดอีกครั่งครับว่าไปใช้กับอะไร เพราะการแช่แข็ง-43cมันเป็นการสตร๊าบโมเลกุนแล้วครับ ผมเคยช่อมชุดทำความเย็นให้สเตเตอร์คอมhitachiแต่เขาใช้ในโตรในการลดอุหภูมิ-240cมาบวก140cจากเตาอบอนาลิ้ง สีสเตเตอร์จะเขียวแบบปีกแมงทับเลย
บันทึกการเข้า
service aes
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 03:47:55 PM »

เป็นเครื่องเป่าลมเย็นธรรมดาครับ  แต่เวลาเช็คระบบเครื่องจะต้องเช็คอุณหภูมิให้ได้ -43C ครับ   โดยเวลใช้งานจริงจะใช้แค่ 5 C ครับ
บันทึกการเข้า
omomo
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 197


จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ


« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2009, 08:19:31 PM »

เอ็กแพนชั่นเปลี่ยนใหม่เลยครับสปริงหย่อนแล้วครับทำให้ อีวา เปิดกว้างขึ้นจากเดิมส่งผลให้การฉีดน้ำยาเบาลง ค่าประสิทธิภาพความเย็นต่ำลง
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!