ตู้แช่มินิมาร์ท 3 ประตู
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 11, 2024, 01:19:41 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้แช่มินิมาร์ท 3 ประตู  (อ่าน 4516 ครั้ง)
tanin
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 01:37:36 PM »

สวัสดีครับ ผมได้ทำการซ่อมตู้แช่ 3 ประตูลูกค้าซื้อของมือสองมา ดูเนมเพลตข้างตู้บอกใช้น้ำยา R-12 แต่มีการเปลี่ยนคอมเป็น R-22 คอม AJ5515F  ซื้อมาได้ประมาณ 8 เดือน ก็มีปัญหา คอมล็อค ผมได้ทำการเปลียนคอมให้ลูกค้าใหม่ใช้คอมบิ้วท์ AJ600JT เป็นคอมรุ่นเดียวกัน ล้างระบบใหม่หมด ปรากฏว่าใช้ได้ไม่ถึง 5 เดือนคอมพังอีกแรงอัดน้อย  ผมจึงอยากสอบถามว่า ถ้าผมจะเปลี่ยนคอมเป็น AW5515 EK (คอมใน ของใหม่ ของกุลธร)จะต้องเปลี่ยนแค้ปทิ้วเบอร์ไหนความยาวเท่าไร เป็นตู้แช่เครื่องดื่มทั่วไปอุณหภูมิภายใน 5 ถึง 10 องศา ครับ


บันทึกการเข้า

b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 03:00:49 PM »

ถ้าหากว่า AJ 5515F 12500บีทียู ได้ใช้งานมานานแล้ว ตั้งแต่ต้น คงจะมีการออกแบบแคปทิ้วส์
มาพอดีแล้ว
AW 5515AK บีทียูมากว่าไม่มากคือ 13900บีทียู ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแคปทิ้วส นอกจากอยากเปลี่ยน
ใหม่ก็ใช้เบอร์เดิม ส่วนสาเหตุที่คอมพ์ไม่ทนต้องดูที่โหลดและน้ำยาว่ากลับพอหรือเปล่า และต้องมีไทม์เม่อร
หน่วงถ้าไม่มีก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ล็อกซ์ อย่างไรก็ตาม AW ไม่ค่อยอึด ใช้ลวดอลูมีเนียม ประสิทธิภาพ
ต่ำ เมื่อเทียบกับ AJ AH  คือเป็น Economic class (ชั้นประหยัด) Cheesy

AW5515EK HP1-1/4( 60HZ)16,600 BTU(50HZ)13,900 C D Current 6.8A..5500
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tanin
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 03:30:03 PM »

 Cheesy
บันทึกการเข้า
upx
member
*

คะแนน5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 32


เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 09:33:41 PM »

AW ใช้ลวด AL จริงเหรอครับท่าน
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 09:26:27 AM »

รุ่นที่นำเข้าเคยผ่าเป็นอย่างนั้น ปัจจุบันทำในบ้านเรายังไม่เคยผ่า รุ่นที่ผ่าดูมองเผลิญๆก็เป็นเคลือบเหลือง
ต้องขูดดูจึงรู้ว่า AL บางรุ่นขดรันเป็น CU และสตาร์ทเป็น AL Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
tanin
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 11:10:59 AM »

รายงานผลการซ่อมครับ  จากการผ่าคอมเพรสเซอร์ดูปรากฏว่าในน้ำมันคอมเพรสเซอร์และภายในคอมมีสะเก็ดทองแดงเล็กๆมากสงสัยมาจากคอมตัวนี้ซื้อมามือสอง ว่าจะเปลี่ยนใส่ AW5515EK ตกลงผมไม่ใส่เปลี่ยนไปเป็น AE7440EK 1/2 แรง  เปลี่ยนแค้ปทิ้ว  0.050 ยาว 11 ฟุต อูณหภูมิ 2-8 องศาได้สบาย ที่สำคัญประหยัดทั้งค่าไฟและราคาคอมเพรสเซอร์ได้มากกว่า AW5515EK ปิดงานครับ  เยี่ยมมาก
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 12:47:23 PM »

ต้องมีอะไรผิดตั้งแต่ต้น ดีใจด้วยที่แก้ปัญหาได้ Lips Sealed
Nominal PerformanceModel : AE 7440EK
BOM ID : 085
High Torque Start

Cooling Capacity
1010 / - Watts
(3,446 / 0) BTU/Hr
868 / 0 Kcal/Hr
 
Power Input
660 / - Watts
Lock Rotor Amps
12.75 / -Amps
Rated Load Amps
3.0 / -Amps
COP
1.53 / 0.00 Watts / Watts
Testing Conditions
Condensing Temperature
54.4 ° C
Evaporating Temperature
-6.7 ° C
Liquid Temperature
46.1 ° C
Return Gas Temperature
35 ° C
Ambient Temperature
35 ° C
Application
AE 7440EK เป็น MBP BTUเพียง 3446/ชม. ถ้าใส่แล้วเย็นแสดงว่าไม่ได้แช่แข็ง และเป็นขนาดเท่าตัวเดิม
ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนคอมพ์  ดังนั้นการใช้ AWแล้วพังเป็นเพราะคอมพ์ร้อน คือบีทียูมากเกินไป (กลับไม่พอ)
เป็นความเห็นเท่านั้น Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!