พิมพ์หน้านี้ - ตรวจรั่วแอร์

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: nooddel ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 09:37:18 AM



หัวข้อ: ตรวจรั่วแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 09:37:18 AM
ใช้ไนโตรเจนอัด 200 psi เกจก็นิ่งเข็มไม่ตีกลับ  แต่พอทำแว๊คคัม จน -30 เข็มตีกลับมา -20 ใน 30 นาที งงเลย ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร หรือว่าระบบยังรั่วอยู่ ครับ ช่วยด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ตรวจรั่วแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 09:38:10 AM
เช็ครั่ว คอยล์ร้อน ครับ


หัวข้อ: Re: ตรวจรั่วแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 10:15:13 AM
แวคให้นานๆหน่อย
หลังแวคต้องปิดวาวล์ด้วย


หัวข้อ: Re: ตรวจรั่วแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: woodtech ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 12:21:04 PM
อยากรู้เหมือนกันครับ ขอรอฟังผลการตรวจเช็คด้วยคน


หัวข้อ: Re: ตรวจรั่วแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ พฤษภาคม 15, 2011, 12:57:40 PM
ผมก็ใช้ไนโตรเจนไล่ๆอากาศ 5 นาที แล้วแว๊คคั่ม 45 นาทีเลยก็หายครับ เข็มเกจนิ่งสนิทที่ -30 ok ครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ตรวจรั่วแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: zendo ที่ สิงหาคม 02, 2011, 01:17:28 PM
ผมเคยเจอรั่วที่หัวเซอวิสวาร์วตอนเว็คนี่ไม่รั่วพอทำเส็ดอีกวันสองวันมาน้ำยาหายหมดซ่อมอยู่หลายรอบกว่าจะเจอ


หัวข้อ: Re: ตรวจรั่วแอร์
เริ่มหัวข้อโดย: boss0029 ที่ สิงหาคม 04, 2011, 05:28:44 PM
ผมก็ใช้ไนโตรเจนไล่ๆอากาศ 5 นาที แล้วแว๊คคั่ม 45 นาทีเลยก็หายครับ เข็มเกจนิ่งสนิทที่ -30 ok ครับ ขอบคุณครับ

ต้องแว็คนานๆครับ
ยิ่งผมใช้ เครื่องแว็คเครื่อง ล่ะ สองพันห้า  แว๊คเป็น ชม ครับ

พี่ผมใช้เครื่องล่ะหมื่นแก่ๆ   แบบแยกส่วน      ใช่เวลา แค่ สิบห้านาที