แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 10, 2024, 12:39:00 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง  (อ่าน 33482 ครั้ง)
somsakya
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


อีเมล์
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 03:38:08 AM »

 Winkสวัสดีครับคือมีปัญหาคือ แอร์มีกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปิดได้สัก10 นาที
กระแสและแรงดันน้ำยาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  จนโอเวอร์โหลดตัด  ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร  และจะแก้ไขอย่างไรครับ
 Wink


บันทึกการเข้า

srithaimax ♥1,510
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน262
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 585

ลูกอีสาน หลานย่าโม


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:49:12 AM »

ชุดคอล์ยร้อน ระบายความร้อนได้ไม่ดี,น้ำยาในระบบเกิน(มากเกินไป),คอมเพรสเซอร์เสีย
บันทึกการเข้า

คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
shokonakisa
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 12:21:09 PM »

การที่ กระแสของ compressor สูง นั้น เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ด้วย กัน
1. สาเหตุที่ ชุดระบายความร้อนหรือ condensing ดันหรือ ระความร้อน ออกไม่ดี
2. สาเหตุที่ ชุด พัดลมของ fancoil unit ไม่ทำงาน
3. แค็บพีราทิ่ว หรือ ท่อรูเข็ม ตัน
บันทึกการเข้า
CSSTPN
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 09:08:30 AM »

ลองดูน้ำยาในระบบอาจมากเกินไป หรือ
ระบบน้ำยาตัน อาจตันที่Cappilary Tube หรือไม่ก็ Dryer fileter ได้ครับ
บันทึกการเข้า
shokonakisa
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 12


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 10:37:55 PM »

ต่อจาก กระทู้ น้าๆที่ ตอบกันไปแล้ว ถ้าไม่ มีการตัด overload ผม ขอ แนะนำ ให้ น้า ปล่อยน้ำยาในระบบให้หมด แล้ว Run  Compressor ตัวเปล่าว่า สตารท์ออกหรือ ไม่ ถ้า ยังให้ถอด แฟร์  ทั้ง ด้านดูดและ อัด โดย การใช้นิ้วมือ กด ที่ ท่อเพื่อ เช็ค ว่า คอม มีการดูดและอัดหรือไม่ (ในกรณีที่เรา วัด ด้าน อัดไม่ได้) แล้วเช็ค ขั้วหลักคอมอีกครั้ง
ถ้า ยัง ตัด อยู่ให้ เช็คที่ แค็ปพีราทิว ว่ามีการตันหรือ ไม่
อย่าลืมดู พัด ลม Fan coil  unit ว่าทำงานหรือ ไม่เดี่ยวจะเสียเวลาเปล่า ๆ ping!
บันทึกการเข้า
fongbeer
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 12:05:48 PM »

คอนเดนซิ่งตั้งชิดผนังมากไป หรือไม่ก็มีลมร้อนย้อนกลับครับ(ด้านลมร้อนออกน่าจะห่างจากผนังน้อยไป)
อาการอื่นไม่น่าจะเป็น  ยกเว้นคอล์ยร้อนสกปรก      ไม่เอา
บันทึกการเข้า
somsakya
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2010, 12:36:34 PM »

HAPPY2!!อยากทราบว่า แอร์กินกระแสสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จนโอเวอร์โหลดตัด ต้องแก้ส่วนใหนครับ ไม่เอา
บันทึกการเข้า
somsakya
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2010, 04:12:16 PM »

 ขอบคุณขอบคุณพี่ ๆ  มากครับที่ให้คำแนะนำ ผมลองล้างคอยล์ร้อนดูแล้ว พบว่ากระแสลดลง   พัดลมก็หมุนเร็วปกติ  แต่เติมน้ำยาที่ 50  กระแส  ก็เกินแล้ว จะต้องเช็คส่วนใหนต่อครับ cry2!!
บันทึกการเข้า
clonecd
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 33


กรุงโรม...มิได้สร้างเสร็จในวันเดียว


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 10:36:16 PM »

ลองวัดน้ำยาด้าน ไฮ  ถ้าสูงเกิน 250 แต่ โลว์ ได้แค่50 น่าจะตันที่แคปทิ้ว หรือสแตนเนอร์ และไดเออร์ครับ ลองเปลี่ยนทั้งสามตัวเลยครับ
บันทึกการเข้า
somsakya
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 06:18:50 PM »

 lv!สวัสดีครับพี่ ๆ  ขอรบกวนอีที  คือว่า  การล้างระบบด้วย เอฟ 11  นั้น ถ้าเรากรอกน้ำยาเอฟ11  เข้าระบบแล้ว  ใช้ อา 22  ไล่ระบบแทน
ไนโตร  ได้ไหมครับ  แล้วต้องถอดแคบทิ้วออกก่อนหรือเปล่าครับ เยี่ยมมาก wav!!
บันทึกการเข้า
pakin999
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 08:15:29 PM »

ใช้ R22 แทนได้ครับ แต่ยังไงคุณก้อต้องเปลี่ยนแคปทิ้ว สแตนเนอร์ หรือไดเออร์ ครับ แน่นอนกว่าไมเสียเวลาครั้งเดีนวจบ เยี่ยมมาก
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!