พิมพ์หน้านี้ - แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: BOYGEORGE ที่ มีนาคม 21, 2012, 03:34:52 PM



หัวข้อ: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BOYGEORGE ที่ มีนาคม 21, 2012, 03:34:52 PM
 embarrassed7ทีแรกน้ำหยด ล้างเสร็จวันรุ่งขึ้นลูกค้ามาแจ้งว่านอนเหงื่อแตกทั้งคืน เข้าตรวจแล้วตามนี้ครับเปิดตอนแรกทำงานปกติครับ กระแสอยู่ที่ 7 แอมป์แล้วคอมก็ตัดไปเลย(ลืมบอกไปครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น AH-X137C)ทำงานแต่พัดลมคอล์ยร้อน  มีหลอดLED1ดวงติดสว่างแล้วกระพริบ3ครั้งสลับกันใครพอทราบอาการช่วยด้วยครับ cry2!!


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tu2522-LSVteam♥ ที่ มีนาคม 22, 2012, 12:25:56 AM
โค๊ต กระพิบ ตรงนี้   มันฟ้อง ว่า คอมเพรสเซอร์ ล๊อค ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BOYGEORGE ที่ มีนาคม 22, 2012, 09:15:46 AM
คือมันเริ่มที่น้ำหยด แล้วข้ามคืนดันมาคอมล๊อค แสดงว่าผมแจ๊คพอตแตกใช่ใหมครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: TONGLIPS ที่ มีนาคม 22, 2012, 09:41:42 AM
    :( หมดประกันหรือยังครับ ถ้ายังมีประกันก็ถอดไปเครมได้ค่าเปลี่ยน ถ้าหมดก็เหงื่อแตก


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BOYGEORGE ที่ มีนาคม 22, 2012, 10:02:33 AM
แอร์ 10ปีแล้วติดมิตซูแทนแล้วผมซื้อคืนมา 2000 บาทซ่อมคุ้มไม๊ครับ tonglips


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BOYGEORGE ที่ มีนาคม 22, 2012, 10:05:52 AM
แอร์ 10ปีแล้วติดมิตซูแทนแล้วผมซื้อคืนมา 2000 บาทซ่อมคุ้มไม๊ครับ ท่าน tonglips


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kluay ที่ มีนาคม 22, 2012, 10:26:39 AM
ถ้าเอามาแล้วปลุกให้คอมฟื้นได้ก็คุ้มถ้าไม่ฟื้นก็เจ็บ


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BOYGEORGE ที่ มีนาคม 22, 2012, 10:47:47 AM
 8) แต่เปิดตอนแรกมันก็ทำงานนะครับหน้าแอร์เย็นแต่กระแส7แอมป์เดินอยู่ 15 นาทีแล้วตัดไปไฟก็กระพริบ shocked2


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ มีนาคม 22, 2012, 01:12:23 PM
ดูที่เนมเพลทซิครับว่าเครื่องกินกระแสเท่าไร อินเวอร์เตอร์ปกติกระแสไม่สูง ถ้ากินผิดจากที่ระบุ
ก็น่าจะเป็นที่คอมพ์เอง (ท่านก็ถือเสียว่าถูกล๊อตเตอรี่)
                                                            :)


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: TONGLIPS ที่ มีนาคม 22, 2012, 03:07:34 PM
 ping!  มันกินกระแสมากไปนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับ อาจจะชื้นหรือตะกัวล่อน ทั้ง 2 บอร์ด


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BOYGEORGE ที่ เมษายน 12, 2012, 12:07:10 PM
บอร์ดชื้นจริงๆครับท่าน TONGLIPS มัวแต่ยุ่งกับงานช่วงหน้าร้อนเลยปล่อยทิ้งไว้2อาทิตย์พอว่างก็เลยเอามาต่อท่อต่อไฟเข้าระบบ  เดินเครื่องกระแสเหลือแค่ 2.6 แอมป์ แต่น้ำยา(เบอร์ 22 )ด้านLOWขึ้นไปเกือบ100ปอนด์จริงๆน้ำยาควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ :o :D   


หัวข้อ: Re: แอร์ SHARP ล้างแล้วไม่เย็นมีไฟกระพริบใครพอทราบข้อมูลบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: TONGLIPS ที่ เมษายน 14, 2012, 06:18:26 PM
 smiley4  75-85