น้ำยาแอร์ เติมแล้วเกจวัดไม่เพิ่มขึ้น แต่ท่อเย็นขึ้น ความเย็นในห้องฉ่ำขึ้น เพราะอะไรครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 15, 2024, 07:08:22 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำยาแอร์ เติมแล้วเกจวัดไม่เพิ่มขึ้น แต่ท่อเย็นขึ้น ความเย็นในห้องฉ่ำขึ้น เพราะอะไรครับ  (อ่าน 5132 ครั้ง)
boss0029
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน13
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 339


อีเมล์
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 07:23:34 PM »

แอร์ ไดกิ้น 18000  ล้างแล้ว เปิด 20 องศา  เป็นเวลา 20 นาที วัดน้ำยา ได้ 60   เติมเข้าไป ขึ้น 62 63 64 65

แล้วกลับมา 60 เท่าเดิม   เติมอีก ก็เท่าเดิม แต่ความเย็นได้แล้ว  ท่อกลับเย็นมาก   ในห้องฉ่ำ มาก 

สถาวะอากาศ นอกห้อง ปกติ  ฝนไม่ตก  แดดไม่ร้อนมาก

ก็เลยเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ เพราะมัน 60 ท่าเดิม  แต่ห้องเย็นขึ้น  เราก็เติมจริงๆ  ลูกค้าไม่จ่าย

เพราะอะไรครับ  แก้ยังไงครับ


บันทึกการเข้า

หลอดไฟ
วีไอพี
member
***

คะแนน246
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1550


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 07:31:14 PM »

ล้างคอยล์ร้อนแล้วอากาศผ่านสะดวก ทำให้ทำงานดีขึ้นครับ
บันทึกการเข้า

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
payut_saipin
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 15


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 05:05:30 PM »

  น้ำยามันเย็นลงครับ แรงดันของน้ำยาจึงต่ำลง  ลองดูที่เกจ์สิครับ วงแรงดัน 68 psi วงน้ำยา เท่ากับ 40 องศา F คือ ถ้าแรงดัน68 แล้วเอาเทอโมมิเตอร์ มาวัด ที่ท่อกลับ ได้ต่ำกว่า 40 F นั้น แสดงว่าเติมน้ำยาเกิน มีน้ำยาเป็นของเหลวกลับเข้าคอม และน้ำยา ในสถานะไออิ่มตัว ปริมาณเท่าเดิม แต่ถ้าลดอุณภูมิ  แรงดันจะลดลงด้วยครับ
บันทึกการเข้า
boss0029
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน13
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 339


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 07:24:57 PM »

ล้างคอยล์ร้อนแล้วอากาศผ่านสะดวก ทำให้ทำงานดีขึ้นครับ

ล้างแล้วครับล้างนานมาก จากน้ำดำๆ เป็นน้ำปกติ มั่นใจว่าสะอาดทั้งด้านหน้าด้านหลัง ครับ
บันทึกการเข้า
boss0029
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน13
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 339


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 07:27:18 PM »

  น้ำยามันเย็นลงครับ แรงดันของน้ำยาจึงต่ำลง  ลองดูที่เกจ์สิครับ วงแรงดัน 68 psi วงน้ำยา เท่ากับ 40 องศา F คือ ถ้าแรงดัน68 แล้วเอาเทอโมมิเตอร์ มาวัด ที่ท่อกลับ ได้ต่ำกว่า 40 F นั้น แสดงว่าเติมน้ำยาเกิน มีน้ำยาเป็นของเหลวกลับเข้าคอม และน้ำยา ในสถานะไออิ่มตัว ปริมาณเท่าเดิม แต่ถ้าลดอุณภูมิ  แรงดันจะลดลงด้วยครับ


ถ้าเรา ปล่อยออกมาก เหลือสัก 35-40  แล้วเติมเข้าไปใหม่
จะได้ผลไหมครับ