พิมพ์หน้านี้ - แอร์แอลจี

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: yongyuth ที่ พฤศจิกายน 26, 2009, 08:44:44 PM



หัวข้อ: แอร์แอลจี
เริ่มหัวข้อโดย: yongyuth ที่ พฤศจิกายน 26, 2009, 08:44:44 PM
แอร์แอลจีครับ ไม่ค่อยเย็นและเติมน้ำยาไม่เข้า เช็คน้ำยาได้ที่65ปอนด์ กระแส11.8แอมป์ผมได้ล้างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใหม่แล้ว แต่ก็ยังเติมน้ำยาไม่เข้า กระแสที่ตัวเครื่อง13.5แอมป์ การติดตั้งของแอร์ตัวนี้ คอยล์ร้อนอยู่ชั้น2 คอยล์เย็นอยุ่ชั้น1 เป็นไปได้ไหมครับน้ำมันออกมากับน้ำยาแล้วมาค้างที่คอยล์เย็นและดูดกลับไม่หมด จึงทำไห้แอร์ไม่ค่อยเย็น และเติมน้ำยาไม่เข้า มีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ มือใหม่ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แอลจี
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 27, 2009, 09:40:49 AM
คอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่า จะมีปัญหาเมื่อลิ้นคอมพ์เสื่อม คือดูดน้ำมันไม่ค่อยกลับ แต่ถ้าโดยปกติ
แล้วจะมีน้ำมันเวียนอยู่ไม่กี่เปอร์เซนต์ แก้ด้วยการทำ"U-Tap" กาลักน้ำ
ส่วนการเติมน้ำยา ควรทำให้ถังอุ่นด้วยการตากแดดหรือเอาไว้ที่ลมคอยล์ร้อน เพื่อให้มีแรงดันมากกว่า
อีกอย่างเติมตอนเดินเครื่องใหม่ๆน้ำยายังไม่ขยายจะเติมง่าย แต่ระวังเกิน THANK!!


หัวข้อ: Re: แอร์แอลจี
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ พฤศจิกายน 27, 2009, 11:37:42 AM
ผมขอเสริมนะครับ ลองตัดท่อแล้วเอา ไนโตรเจนไล่ครับผมคิดว่าน้ำมันคงตัน ที่คอยเย็น หรือลองสังเกตุดูที่คอยร้อนว่า มีเสียง Safety Valve เปิดหรือปล่าวลองดูครับแหมเล่นโฟสสองเว็บเลยนะครับพี่


หัวข้อ: Re: แอร์แอลจี
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ พฤศจิกายน 27, 2009, 05:08:37 PM
ตันระบบไปแล้วครับ ล้างระบบใหม่ให้สะอาด อาจช่วยใด้