พิมพ์หน้านี้ - ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => ►อิเล็กฯกับงานอุตสาหกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: rit-watt ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 05:39:20 AM



หัวข้อ: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: rit-watt ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 05:39:20 AM
อยากใด้วงจรตุ้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์ทั้งแบบ2เฟสและ3เฟสแบบที่มีปุ่มกดเปิด   กดปิด     ผมเห็นมีรีเลย์หรืออะไรไม่ทราบอยู่ในตู้ควบคุมหลายตัวจึงอยากใด้วงจรครับ


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 06:23:39 AM
เดี๋ยวผมจะอัพไฟล์ข้อมูล ความรู้พื้นฐาน ว่าอุปกรณ์แต่ละชนิด
มีหน้าที่ ทำอะไรบ้าง  ดาวน์โหลดไปอ่านเลย
คลิกดาวน์โหลด (http://www.freeeleccircuit.com/uploadfile//files/Nattawut_LSVContorl%20motor2.pdf)


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 06:27:50 AM
การสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส โดยตรงโดยใช้คอนแทคเตอร์ (DIRECT START MOTOR)

วงจรกำลัง
(http://202.129.59.73/tn/motor10-52/images/dir1.gif)

วงจรควบคุม
(http://202.129.59.73/tn/motor10-52/images/dir2.gif)

ขั้นตอนการทำงาน

    1. กดสวิตช์ S2 คอนแทคเตอร์ K1ทำงาน ปล่อยสวิตช์ 2 คอนแทคเตอร์ K1 ยังทำงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก หน้าสัมผัสช่วยปกติเปิด  K1 ในแถวที่ 2 ทำงาน หน้าสัมผัสจะปิดกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในขดลวดของแมคเนติคตลอดเวลา
    2. เมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดหน้าสัมผัส ของโอเวอร์โหลดปกติปิด (F3) จะตัดวงจรไม่มีกระแสไหลเข้าขดลวด คอนแทคเตอร์ K1 จะหยุดทำงาน
    3. ในการหยุดการทำงานของวงจร ให้กดสวิตช์ S1
    4. ถ้าฟิวส์ F2 ขาดวงจรก็จะหยุดทำงาน
    5.เมื่อเกิดสภาวะโอเวอร์โหลดให้วงจร ทำงานใหม่ ให้ กดปุ่มรีเซ็ทโอเวอรร์โหลด หน้าสัมผัสกลับ สู่สภาพเดิม แลว้ทำการ กด S2 ใหม่มอเตอร์จะกลับมาทำงานตามเดิม


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 06:45:59 AM
มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 2 เฟสหรือเรียกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas Motor)
ผมยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ รอพี่ๆท่านอื่นมาเสริมครับ


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: xyz ♥ ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 10:24:14 AM
แบบ2เฟสคงหมายถึงแบบซิงเกิ้ลเฟสมั้งครับ


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 02:34:37 PM
อ๋อ ซิงเกิ้ลเฟส คือ เฟสเดียวหรือ 1เฟสนั่นเองครับ ไม่ใช่ 2 เฟสนะครับ  smiley4


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 08:51:44 PM

single phase motor.pdf   (http://www.freeeleccircuit.com/uploadfile//files/Nattawut_LSVsingle phase motor.pdf)


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: rit-watt ที่ พฤศจิกายน 15, 2012, 06:02:20 AM
 lv!ขอบคุณครับบบบบบบบบบ lv!2เฟสคือไฟบ้านทั่วไป220vหรือผมเรียกผิดขออภัยด้วย olleyes2


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 15, 2012, 06:32:32 AM
ระบบไฟฟ้าตามบ้านทั่วไป มี 1 เฟส กับ 3 เฟสครับ
แต่ผู้คนมั่กเข้าใจผิดว่า 2 เฟส เพราะมีสาย 2 เส้น ที่เข้าไปในบ้านแต่ที่จริงแล้วเป็น ระบบไฟฟ้า 1 เฟส(single phase )


เรามาทำความเข้าใจใหม่ดีกว่า......
ระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่นำมาใช้ส่วนใหญ่ โดยแยกออกดังนี้ครับ.....

- ระบบ 1 เฟส จะมี 2 สายในระบบ ประกอบด้วย สาย LINE (มีไฟ) 1 เส้น และสาย Neutral (ไม่มีไฟ) 1 เส้น มีแรงดันไฟฟ้า 220 – 230 โวลท์
มีความถี่ 50 เฮิร์ซ (Hz) (มักใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป)
- ระบบ 3 เฟส จะมี 4 สายในระบบ ประกอบด้วย สาย LINE (มีไฟ) 3 เส้น และสายนิวตรอน (ไม่มีไฟ) 1 เส้น มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง สาย
LINE กับ LINE 380 – 400 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย LINE กับ Neutral 220 – 230 โวลท์ และมีความถี่ 50 เฮิร์ซ (Hz)
(ใช้สำหรับอาคารที่ใช้ไฟเยอะ เช่น โรงเรียน อาคารพาณิชย์ ตึกแถว โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ)


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 15, 2012, 06:38:40 AM
ผมมีบทความมาฝาก ลองอ่านดูนะครับ
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง  lsv-smile  HAPPY2!!  :)

ระบบไฟฟ้ากําลัง (http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/2483/10/228321_ch2.pdf)


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: rit-watt ที่ พฤศจิกายน 16, 2012, 05:02:08 AM
 :-[ :-[ เข้าใจแล้วครับหลังจากยืนมองแบบงงมานานผมชอบที่ว่าผมไม่เก่งแต่ผมขยันครับเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้ทุกเรื่องแต่ผมชอบศึกษา ping!


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 16, 2012, 06:34:32 AM
ครับผม แล้วความขยันของเรานี่แหละครับ จะทำให้เรารู้เรื่องและเก่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว lsv-smile  laugh2


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: rit-watt ที่ พฤศจิกายน 29, 2012, 05:09:41 AM
แล้วที่แท่นกลึงครับมันควบคุมอย่างไรมันเดินหน้า ถอยหลังได้โดยโยกสวิทย์ซ้าย ขวา คือการกลับทางการหมุนครับ


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ พฤศจิกายน 29, 2012, 02:09:13 PM
ก็ใช้หลักการ การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส
มี หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน แต่เครื่องกลึ่งผมไม่ทราบว่าใช้แบบไหน
ต้องไปไล่ดูวงจรที่เครื่องกลึ่งต่อไว้ เป็นแบบไหน  :P


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: decha ที่ ธันวาคม 07, 2012, 10:42:01 AM
มันใช้ขันโยกไปกดสวิทช์(limit switch)หมุนขวาและสวิทช์หมุนซ้าย


หัวข้อ: Re: ขอวงจรตู้ควบคุมปิดเปิดมอเตอร์
เริ่มหัวข้อโดย: rit-watt ที่ ธันวาคม 08, 2012, 02:40:53 AM
มันใช้ขันโยกไปกดสวิทช์(limit switch)หมุนขวาและสวิทช์หมุนซ้าย
มิเสียที่เข้าเวปนื้มีผู้เชี่ยวชาญเพียบเลย lv! lv! smiley4 smiley4