พิมพ์หน้านี้ - การหุ้มฉนวนท่อน้ำยาแอร์อย่างไรถูกต้องที่สุด

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: nantawut ที่ กันยายน 24, 2007, 08:36:42 AM



หัวข้อ: การหุ้มฉนวนท่อน้ำยาแอร์อย่างไรถูกต้องที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ กันยายน 24, 2007, 08:36:42 AM
ระหว่างหุ้มทั้ง 2ท่อด้วยกันโดยใช้ฉนวนอันเดียวกันหรือหุ้มแยกกันทั้ง2ท่อโดยแยกฉนวนเป็น2ท่อ


หัวข้อ: Re: การหุ้มฉนวนท่อน้ำยาแอร์อย่างไรถูกต้องที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: jume ที่ กันยายน 24, 2007, 10:56:47 AM
ปัจจุบันนี้ หรือแอร์รุ่นใหม่ๆ นิยมหุ้มแบบแยกท่อครับ เพราะแอร์รุ่นใหม่แคปทิ้วอยู่ที่คอยล์ร้อนครับ


หัวข้อ: Re: การหุ้มฉนวนท่อน้ำยาแอร์อย่างไรถูกต้องที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: icezy114 ที่ กันยายน 24, 2008, 11:17:20 PM
หากแคปทิ้วอยุ่ด้านในให้หุ้มท่อแยกกัน เนื่องจากสองท่อจะร้อนกับเย็น แต่กรณีแคปทิ้วอยู่ด้านนอกก็หุ้มรวมกันได้ครับ


หัวข้อ: Re: การหุ้มฉนวนท่อน้ำยาแอร์อย่างไรถูกต้องที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ กันยายน 29, 2008, 01:03:32 PM
ทั้งสองท่านตอบวันเละเดือนเดียวกัน แต่คำตอบต่างกัน มีใครช่วยเคลียทีครับ


หัวข้อ: Re: การหุ้มฉนวนท่อน้ำยาแอร์อย่างไรถูกต้องที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กันยายน 29, 2008, 06:07:53 PM
ที่นี่เรามีอาจารย์เยอะครับ มีตั้งแต่ครูพักลักจำจนถึงดอกเตอร์ ทุกคนตั้งใจตอบไมมีใครไม่ปราถนาดี ถ้าพิจารณา
คำตอบดีๆ หรือหากว่าท่านผ่านการเป็นช่างมาบ้างท่านจะไม่ต้อหาใครช่วยเคลืย


หัวข้อ: Re: การหุ้มฉนวนท่อน้ำยาแอร์อย่างไรถูกต้องที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กันยายน 29, 2008, 06:55:08 PM
อ้างถึง
แต่กรณีแคปทิ้วอยู่ด้านนอกก็หุ้มรวมกันได้ครับ
  อย่างนี้ดีกว่าครับ เพราะเป็นหลักการ heat exchange จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยครับ  HAPPY2!!